导读低压变频器启动时发u-23故障代码是何原因?优质回答西子奥的斯电梯西威变频器故障代码supply:供电电压故障under voltage:欠电压over voltahe:过电压IGBT desaturat:IGBT故障inst over cuureent:过电流...

今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊heats,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。

低压变频器启动时发u-23故障代码是何原因?

低压变频器启动时发u-23故障代码是何原因?

优质回答西子奥的斯电梯西威变频器故障代码

supply:供电电压故障under voltage:欠电压

over voltahe:过电压

IGBT desaturat:IGBT故障

inst over cuureent:过电流

ground fault:接地故障

curr fbk loss:电流反馈故障

module OT:模块过热

heatsink OT:散热器过热

motor OT:电机过热

heatsink S OT:散热器传感器过热

rugulation S OT:调节板传感器过热

intake air SOT:环境温度传感器过热

cont fbk fail:接触器反馈故障

commcardfault:通讯故障

appl card fault:选件卡故障

drive overload:变频器过载

BU overload:电机过载

data lost:制动单元过载

brake fbk fail:数据丢失

door fbk fail:门驱反馈故障

spd fbk loss:反馈丢失

故障代码 故障名称 可能的原因 检 查

Failure supply 供电电压故障 供电电压故障

变频器内部可能导致故障 检查设备电源

复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

Under voltage 欠电压 直流母线下降到了额定值的65%以下

最常见的原因是设备电源故障

变频器内部故障也可能造成欠电压故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动.

检查设备输入

若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系

Over voltage 过电压 变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35%

减速时间太短

设备受到很高的过压峰值影响 调整减速时间

IGBT

Desaturat IGBT故障 变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作

干扰故障

器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

Inst

Over current 过电流 变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In)

突加重载

电机电缆短路

电机不合适 检查负载

检查电缆

检查电机规格

Ground fault 接地故障 电流检测发现电机相电流之和不为零

电机或电缆绝缘失效

编码器故障也可能引起接地故障 检查电机电缆

Curr fbk loss 电流反馈故障 调节板和电流互感器连接错误;

检查XTA端子的连接电缆

Module OT 模块过热 IGBT模块温度太高

风机故障功率元件IGBT故障

过负荷电流周期太快

Heatsink OT 散热器过热 GBT模块温度太高

风机故障功率元件IGBT故障

过负荷电流周期太快

Motor OT 电机过热 变频器由电机温度模型检测出电机过热

电机过载 减少电机负载

若电机没有过热则检查温度模块

Heatsink S OT 散热器传感器过热 环境温度太高

风机故障

散热片太脏 检查冷却气流

检查散热气是否不干净

检查环境温度

Regulation S OT 调节板传感器过热 调节板温度太高

环境温度太高 检查环境温度

检查冷却气流

Intake air S OT 环境温度传感器过热 冷却空气温度太高

风机故障

冷却口堵塞 检查风机

检查变频器的冷却口

Cont fbk fail 接触器反馈故障 变频的主接触器故障 检查变频器的接触器

Commcardfault 通讯故障 变频器通讯故障

复位重新起动,若再次出现请与SIEI代理商联系

Appl card fault 选件卡故障 选件板的读入失败 检查安装

若安装正确,请与SIEI代理商联系

Drive overload 变频器过载 变频器过载

Motor overload 电机过载 电机过载 减少电机负载

BU overload 制动单元过载 制动单元过载

Data lost 数据丢失

Brake fbk fail 抱闸反馈故障

Sequencer 装置上电或复位时,接通输入连着24V

装置配置为运行端子

Door fbk fail 门驱反馈故障

Over speed 超速

IGBTdesat repet IGBT故障 变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作

干扰故障

器件失效 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系

WatchDOG user 处理器看门狗 干扰故障

元件失效 对复位后重新起动,若故障再次发生,请联系SIEI代理商

External fault 外部故障 在外部数字输入中检测出故障检查外部故障电路或器件

Spd fbk loss 反馈丢失 编码器未接

编码器连接不正确 检查编码器

西威面板操作说明

6 面板操作

操作面板包括两行16位LCD显示、7个LED及9个功能键组成。主要使用如下:

— 控制传动装置,前提是已经编程设定

— 增加和减小及点动

— 在操作过程中显示电压、及报警等功能

— 设置参数和进入指令

7个LED模块由6个发光二极管组成,在操作中显示状态和报警信息。在变频器运行其间面板可以安装或卸下。

注意:长于20cm的操作面板电缆必须屏蔽.

标 识 颜 色功 能

-Torque 黄 装置输出负转矩,灯亮

+Torque 黄 装置输出正转矩,灯亮

Alarm 红 代表跳闸故障

Enable 绿 装置接通

Zero speed 黄 代表零速

Limit 黄 装置电流到极限,灯亮

Shift 黄 按键第二功能项选中,灯亮

Chipset heatsink not detected是什么意思?

优质回答”Chipset heatsink not detected"

意思是:未侦测到芯片组的散热器。

Dell电脑开机提示”Chipset heatsink not detected",

就是BIOS在开机进行系统硬件自检时,发现检测芯片组的散热器的传感器没有正常数据输入。造成这个问题的可能原因如下:

1、芯片组的散热器工作不正常,导致对应的传感器报告异常数据;

2、芯片组的散热器工作正常,但对应的传感器有问题,误报传感器异常的数据。

对应的解决办法:

1、关电源后,开机箱检测安装在芯片组的散热器的状态,包括散热器与芯片组贴合,其上边附带的风扇的状态,散热器的温度高低等。如果这些项目异常,则是散热器工作状态有问题,确实是散热器异常。此时要调整散热器状态,以确保其所有参数符合系统设计要求;

2、上述操作后,再次开机,如果不再报告散热器异常,说明问题已经解决,如果还是报告散热器异常,则先确保散热器已经调整到符合要求的前提下,就是散热器的传感器自身有问题,需要检查传感器的线路看是否接触不良或是传感器损坏。确保传感器的线路处于正常工作状态。

上述两步,可解决Dell电脑开机提示”Chipset heatsink not detected"问题。

直流\控制器报警***ALARM*** 3PHASE FAILED是什么原因?

优质回答好像没有这个故障码

1(电动机超速(OVERSPEED)

2(丢失电枢电流脉冲(MISSING PULSE) 3(电动机励磁过电流(FIELD OVER I) 4(散热器过热(HEATSINK TRIP) 5(电动机过热(THERMISTOR)

欧陆590直流调速器故障代码Er020?

优质回答欧陆590直流调速器故障代码Er020通常表示电机过热保护。

当电机运行时,如果温度超过设定的上限,调速器会触发过热保护措施以防止电机受损。这可能是由于工作环境温度过高、电机负载过重或者散热系统故障等因素引起。

解决这个问题的方法包括:

1. 检查工作环境温度:确保调速器周围的温度不会过高,适当增加通风或冷却设备来降低温度。

2. 减轻电机负载:检查电机负载是否过重,如果是的话,可以考虑减少负荷或增加散热措施。

3. 检查散热系统:确保电机和调速器的散热系统正常运行,清理和维护散热器、风扇等部件。

4. 检查电机状态:确保电机正常运行,没有损坏或其他故障。

如果方法仍然无法解决问题,建议您联系制造商或专业的维修人员进行进一步的诊断和修复。